请问安仁县电力公司,贵司到底能否把万产线这条供电线路给彻底搞好!!!

进入六月后这条线路已经无故停电六次之多了!!!时间分别为六月3.9.16.21日,七月二十三~二十四日!

回帖推荐

电小二 查看楼层

关于“安仁县电力公司能否把万产线供电线路彻底修好”红网帖的调查情况回复 7月24日,有网友在红网反映安仁城区万产线进入六月份后已停电6次,接到此贴后,我公司立即安排人员调查,现将调查情况回复如下:根据湖南省雷电定位系统统计,进入6月份雷雨季节以来,安仁境内落雷约1800个,同比去年同一时间段落雷增加30%;此外,受雷雨湿热天气影响,安仁电网部分老旧封闭式开关柜因受潮引起绝缘性能下降。故安仁部分地区(尤其是县城 ...
发表于 2017-7-27 09:19 | 显示全部楼层
关于“安仁县电力公司能否把万产线供电线路彻底修好”红网帖的调查情况回复
7月24日,有网友在红网反映安仁城区万产线进入六月份后已停电6次,接到此贴后,我公司立即安排人员调查,现将调查情况回复如下:
根据湖南省雷电定位系统统计,进入6月份雷雨季节以来,安仁境内落雷约1800个,同比去年同一时间段落雷增加30%;此外,受雷雨湿热天气影响,安仁电网部分老旧封闭式开关柜因受潮引起绝缘性能下降。故安仁部分地区(尤其是县城区开关柜较多)停电次数明显增加。近期,县城区万产线(新产线)发生几次故障停电,系城区10千伏新安开闭所新产线高压开关柜受潮引起绝缘下降,并发生雷电击穿造成。我们已将该故障开关柜列入改造计划,受湖南电网设备改造周期的影响,完成故障开关柜更换改造还需一段时间。目前,该线路我们正采取临时运行方式供电。由于临时供电方式在雷雨天气和高温高负荷下的不稳定性,在故障高压开关柜未完成更换前,万产线、新产线部分供电区域可能还会发生故障停电。对高温天气出现多次停电,给您的生活带来诸多不便,我们深感抱歉。
目前,我们正积极商讨实施万产线(新产线)更安全可靠的临时供电措施,并尽快完成新开关柜的更换调试工作,感谢您的建议,也感谢广大电力客户的支持和理解!